1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 09:51
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
DOP-112WX model HMI kullanmaktayım. DIA Screen 1.4.0 ile programlıyorum. Tüm ayarları kontrol etmeme rağmen ekran koruyucu aktif olmuyor.
Ekran koruyucu sayfası aktif ve pasif iken yine geçmiyor. Ekranın ışık şiddetini düşürmek istedim oda olmadı. Resimlerde ışık şiddeti ayarı kapalı.
Ayarlar resimlerde mevcuttur.
Program detayları;
4 adet alt Makro, 3 satırlık Başlangıç Makrosu, 1 satır Clock makro ve alt makro çağırma komutları var projede.
Ekranda sistemin akış yönlerini gösteren boru animasyonları, silo içerisindeki miktarları gösteren elementler ve buton kontrolleri.
Lua içerisinde reçete ismi değiştiren ve saat tarih birleştiren kodlar mevcut. Ancak reçete olayı iptal olduğu için o kodlar herhangi bir yerde kullanılmıyor.
Silo miktarlarını PLC'de hesaplayıp ekrana yazıyorum.
Yardımınızı rica ederim.

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 10:04
gönderen İslam
Merhaba,

Aynı HMI modeli ile fabrika ayarlarında DIAScreen versiyon 1.4.0, Build 1.4.0.5 test ettiğimde herhangi bir soruna rastlamadım. Belirlediğim zaman sonunda ekran koruyucu aktif olmaktadır. Elinizdeki versiyon aşağıdaki ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Birde testinizi HMI fabrika ayarına iken gerçekleştirin.
ver.png
sett.png

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 12:39
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
Sürümleri kontrol ettiğimde aynı olduğunu gördüm.
Problemin kaynağını buldum. Sistem üzerinde bulunan vana pozisyonlarını uyarı olarak alarm geçmişi tablosuna yazdırıyorum. Önce hangi pozisyonda şimdi hangi pozisyonda gibi. Sürekli olarak vanalardan pozisyon bilgisi geldiği için aktif alarm olarak kabul ediyor ve ekran koruyucu devreye girmiyor.
Bu durumu nasıl aşabiliriz ?

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 13:21
gönderen İslam
Yani mantıken zaten alarm geldiğinde ekran koruyucudan çıkması gerekir. Sonuçta alarm durumunu operatörün görmesi gerekli. Yukarıdaki görselde bulunan Screensaver Trigger Address kısmında bir adres tanımlayıp onu verdiğinizde ekran koruyucuya geçer. O adresi aktif olarak alarm geliyorken tetikleyip test edebilirsiniz.

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 13:38
gönderen Miihendis75
Menü içinde yer alan biti dener misiniz ?
Screenshot 2024-03-12 133544.png

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 14:10
gönderen İslam
Evet, gözümden kaçmış. Buradan da yapabilirsiniz.

Re: Ekran Koruyucu Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2024, 17:19
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
Biti değiştirerek oldu teşekkürler.