dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
- skurt
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 15 Tem 2022, 04:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
mrb şekilde görüldüğü gibi bi program yazdım derlediğimde hata yok bu program sağlıklı çalışırmı smlasyon yaptım hep elle set ediyorum bu doğrumudur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
MODRW komutlarını M1002 kontağı üzerinden tetikleyemezsiniz. Örnekleme için mesaj ekine MODRW komutunun örnek bir kullanımını ayrıca ekliyorum.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- skurt
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 15 Tem 2022, 04:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
turhab bey eki inceledim bu işaretlemiş olduğum k0 ne anlama geliyor birde bu haberleşme başlatmadaki işaretlediğim m0 biti nasıl aktif oluyor da haberleşmeyi başlatıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
M0 bitini siz haberleşmenin başlamasını istediğiniz bir anda set etmelisiniz. D50 haberleşme adım adım icra edileceği için adım sayısının tutulduğu genel amaçlı bir registerdir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- skurt
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 15 Tem 2022, 04:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
anladığım kadarıyla m0 bitini biz dışardan set edicez bütün m bitleri aynıdır ozaman dışarıdan tetiklenir. birde bu zaman döngüsünü pek anlayamadım her modrw kullandığımızda bu timer ile zaman döngüsünü yapmalımıyız
- skurt
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 15 Tem 2022, 04:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
bu ekran görüntüsünde işaretlediğim yerdeki k3 ü anlayamadım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması
PLC programında M1127 haberleşme tamamlandı, M1129 haberleşme tamamlanmadı bilgi bitidir. Bu bilgiye göre programı adım adım takip edip yorumlayınız.