1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta dvp14ss211T up zp nedir

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2024, 16:41
gönderen sayitdurmus
Arkadaslar delta dvp14ss211T plc çıkışlarındaki UP ve ZP ne anlama geliyor UP +24v ZP eksi voltaj verirsek çıkışlardan 24v mi yoksa eski voltaj mı çıkış alacağız

Re: Delta dvp14ss211T up zp nedir

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2024, 16:47
gönderen Uğur
İçerideki FET Transistorün uyartım voltajıdır. UP ye +24V ve ZP ye 0V verilmek zorundadır. Tersi bağlanamaz ve transistör NPN olduğu için çıkışlardan eksi alırsınız.

Re: Delta dvp14ss211T up zp nedir

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2024, 16:50
gönderen sayitdurmus
Peki tüm dvp serilerindeki transitör çıkışlı plcler sadece npn çıkışımı destekliyor Pnp çıkılı Röle çıkışlı Plcler mi destekliyor yada hem Pnp hem Npn çıkış sağlayan seriler hangileri acaba

Re: Delta dvp14ss211T up zp nedir

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2024, 16:58
gönderen Uğur
PLC modeline göre NPN PNP seçimi vardır bir PLC de 2 si birden olmaz. DVP serisi Türkiye stokları genellikle NPN dir. PNP model için bayilerimiz ile irtibata geçin.