1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2024, 16:53
gönderen arzt
Merhaba, SV2 kullanıyorum. Servomu pulse ile DDRVA kullanarak sürüyorum.
Mevcut programda 50 adım STL ile sıralı oalrak çalışan bir programım var.
Bunlara ek olarak 3 adım daha eklemek istediğimde s30 çalışıyor s31'e geçtiğimde online'da iken s31 yeşil olarak herhangi bir hareket olmuyor. Ekte ekran görüntüleri paylaştım(Görselde 2 olan yer 3, 3 yazan yer 2 olacak yanlış yazmışım).
Mevcut programa yeni ekle dedim ve cyclic task'ı seçtim herhangi bir interrupt vs. değil.
Resim

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 09:43
gönderen Turhan
DVP-SV2 serisi PLC modelinde S0 ~ S9 aralığı başlangıç stepleridir. S20 ~ S499 aralığı ise genel amaçlı step adresleridir.

Step döngünüzü mesaja eklediğim örnekteki gibi S0 --> S20 --> S21 --> S22 --> S23... şeklinde kullanıp çalışmayı test edebilirmisiniz?

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 10:21
gönderen arzt
S0 programın başka bir kısmında kullanılmış. nasıl bir yol izlemeliyim?

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 10:39
gönderen Turhan
S1 --> S120 --> S121 --> S122 --> S123... şeklinde farklı bir step döngüsüde kullanabilirsiniz.

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 10:46
gönderen arzt
s1- s120 de kullanılmış. s130'a kadar kullanılmış. S2 -> s80 gibi bir kullanım mümkün müdür? S0-9 arası başlangıç için devamında s10'dan sonra istediğimi kullanabilir miyim?

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 11:30
gönderen Turhan
DVP-SV2 serisi PLC modelinde S0 ~ S9 aralığı başlangıç stepleridir. S20 ~ S499 aralığı ise genel amaçlı step adresleridir.

Bu bilgiye istinaden birbirnden bağımsız 10 farklı step döngüsü oluşturabilirsiniz.

Re: 28SV STL Sonraki adıma geçmiyor

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2024, 11:40
gönderen arzt
Çok teşekkürler burda takılmıştım.