WPLSOFT sürücü hız ayarlama
- Algmsmst
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
WPLSOFT sürücü hız ayarlama
MERHABA BÜTÜN GERİ DÖNÜŞLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
1-ekranım
1-14ss2 plc
1-vfd el sürücüm var
ekranım master olacak şekilde plc ile sürücüye nasıl frekans veririm
şimdiden teşekkür ederimm
1-ekranım
1-14ss2 plc
1-vfd el sürücüm var
ekranım master olacak şekilde plc ile sürücüye nasıl frekans veririm
şimdiden teşekkür ederimm
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
Merhaba,
Bir Modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet Master cihaz olur. Bu noktada HMI eğer Master cihazda aynı hatta PLC ve İnverter slave olmalıdır. Ancak siz PLC ile İnverteri kontrol etmek istiyorsanız aynı zamanda HMI'da Master olsun istiyorsanız HMI-PLC RS232 hattından haberleştirip HMI'yı Master yapın, PLC-İnverter RS485 hattından haberleştirin PLC bu hatta Master olsun, buna göre HMI-PLC-İnverter haberleşmesinde 2 adet Master cihaz olacaktır.
Bir Modbus RS485 haberleşme hattında yanlızca 1 adet Master cihaz olur. Bu noktada HMI eğer Master cihazda aynı hatta PLC ve İnverter slave olmalıdır. Ancak siz PLC ile İnverteri kontrol etmek istiyorsanız aynı zamanda HMI'da Master olsun istiyorsanız HMI-PLC RS232 hattından haberleştirip HMI'yı Master yapın, PLC-İnverter RS485 hattından haberleştirin PLC bu hatta Master olsun, buna göre HMI-PLC-İnverter haberleşmesinde 2 adet Master cihaz olacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Algmsmst
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
ben şu şekilde yaptım ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum
({Link1}2@INVERTER-2001) = ({Link1}1@PLC_D315)
plc de d315 e değer atıyorum ekran macrolarından da bu şekilde yapıyorum
({Link1}2@INVERTER-2001) = ({Link1}1@PLC_D315)
plc de d315 e değer atıyorum ekran macrolarından da bu şekilde yapıyorum
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
Eğer HMI'dan direk D315 datasına veri yazıyorsanız buna gerek kalmadan direk İnvertere'de HMI üzerinden yazabilirsiniz. PLC içerisinde farklı işlemleriniz varsa tabi sizin yaptığınız gibi de olur.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Algmsmst
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
plcden yazmam gerekiyor denedim çalışıyor teşekkür ederim fakat bu şekilde ramp komutunu nasıl yaparım
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
Ramp komutundan kastınız nedir? PLC içerisindeki RAMP komutundan mı bahsediyorsunuz yoksa İnverterin rampalarını mı kastediyorsunuz. Yapmak istediğiniz durumla ilgili ürün belirterek daha fazla teknik detay verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Algmsmst
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
PLC İÇERİSİNDEN BAHSEDİYORUM
REÇETEMDE FARKLI HIZLAR VE BELİRLİ SÜRELER
MESELA ; 1. REÇETEDE 50 HZ YE 10 DK DA ÇIKACAK
2. REÇETEDE 35 HZ YE 20 DK DA ÇIKACAK
REÇETEMDE FARKLI HIZLAR VE BELİRLİ SÜRELER
MESELA ; 1. REÇETEDE 50 HZ YE 10 DK DA ÇIKACAK
2. REÇETEDE 35 HZ YE 20 DK DA ÇIKACAK
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSOFT sürücü hız ayarlama
RAMP - Rampa Oluşturma Komutu'nu inceleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey