DVP-14SS2 communucation settings

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 10
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Ramses »

mrb 14SS2 plc ile DOP110IS hmi RS-485 üzerinden fabrika ayarlarını değiştirmeden 7 E 1 9600 haberleştiriyorum ancak baud rate'i PLC ve HMI da 57600 e aldığımda haberleşmiyor bunun sebebi ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz?
haberleşme kablo mesafemde kısa 1 mt
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7822
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Turhan »

Kablo mesafeniz 1m. olsa bile haberleşme hattınız çevre faktörlerinden etkileniyor gibi görünüyor. Sürücü üzerinde 00-17 Carrier Frequency (kHz) değerini daha düşük değerlerde set ederek haberleşmeyi test edebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 10
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Ramses »

sürücü kullanmıyorum Turhan Bey
hmi ve plc de Sadece baud rate değiştirdiğimde haberleşemiyorum
9600 üzeri haberleşmiyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 10
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Ramses »

plc bilgisindede 19200 göründüğü halde hmi da 9600 yaparsam haberleşiyor sanki plc 9600 üzeri desteklemiyor gibi anlayamadım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7822
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Turhan »

Bir önceki mesajda bir yanlışlık olmuş. HMI'da haberleşme değişikliğini gerçekleştirdikten sonra PLC'de D1120 data adresi ile önce protokol seçimi yapmalı ardından bir sonraki satırda bu değişikliğin geçerli olabilmesi için M1120 bit adresini set etmelisiniz.

M1120 bit adresi set olduktan sonra protokol değişikliğiniz geçerli oalcak ve D1120 farklı bir değer alsa bile bu değişiklik geçerli olmayacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 10
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Mesaj gönderen Ramses »

M1120 yi set ettikten sonra oldu çok teşekkürler Turhan Bey