ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Algmsmst »

MERHABA
DOP 100 SERİSİ kullanıyorum 10 adet reçetem mevcut enerji kesildiğinde en son kaldığım reçeteye geri dönmüyor ekran 1. reçeteyi gösteriyor nasıl en on kaldığı yeri göstere bilirim ?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1306
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Seçili reçete grup ve no değerlerini HMI'yın kalıcı hafızasına Arka Plan Macro yardımıyla taşıyın. Sonrasında Başlangıç Macrosu ile kalıcı hafızadaki değerleri reçete grup ve no'ya yazabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Algmsmst
Mesajlar: 13
Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Algmsmst »

teşekkür ederim cevaplarınız için bunun ile ilgili macrolar için yardımcı olur musunuz?
Kullanıcı avatarı
Algmsmst
Mesajlar: 13
Kayıt: 24 Oca 2024, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Algmsmst »

şu şekilde yaptım doğru mudur?
Ekran görüntüsü 2024-04-02 184546.png
Ekran görüntüsü 2024-04-02 184532.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7822
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Mesaj gönderen Turhan »

Initial makro satırında ifadeniz ENRCPNO = $M500 olmalı. Benzer şekilde background macro alanınıdaki satırda kaynak ve hedef değişkenleri yer değiştirmeli.