Selamlar. dvp12sa2 plc'nin X0 girişine bağlı flowwmetre üzerinden gelen palsleri c235 sayıcısı ile saydırıyorum. Elektrik kesilip geri geldiğinde kalan son değer üzerinden devam etmesini istiyorum. Ama bir türlü olmuyor.
Bazen 5-6 defa enerji kapatıp açtığımda değer istediğim şekilde kalırken ondan sonra sürekli rastgele bir değer gösteriyor.
Bende kalıcı bir hafızaya atmayı denedim ama yine rastgele değer veriyor. Nasıl çözebilirim?
c235 sayıcı kalıcı yapma?
- wild_for
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 15 Mar 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c235 sayıcı kalıcı yapma?
Merhaba,
C235 diğer Yüksek Hızlı Sayıcılarında olduğu gibi kalıcı bir sayıcıdır kalıcı bir data bölgesine ekstra taşımanıza gerek yok. Programınızda farklı biryerden C235 sayısına değer gelmediğine emin olun hatta test amaçlı PLC'yi resetleyip sadece C235 sayıcısını yazarak çalışmayı test edin.
C235 diğer Yüksek Hızlı Sayıcılarında olduğu gibi kalıcı bir sayıcıdır kalıcı bir data bölgesine ekstra taşımanıza gerek yok. Programınızda farklı biryerden C235 sayısına değer gelmediğine emin olun hatta test amaçlı PLC'yi resetleyip sadece C235 sayıcısını yazarak çalışmayı test edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Turhan
- Mesajlar: 7869
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c235 sayıcı kalıcı yapma?
C235 sayıcısı kalıcı bir adrestir. PLC'nizi resetleyip bir kaç satırlık test programında bu durumu test edebilirmisiniz?