1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dvp04pt modbus istasyon adresi

Gönderilme zamanı: 06 May 2024, 14:41
gönderen AkasyA
Dvp04pt modülü daha önce plc ile bitişik kullanıyordum.
Şimdi ayırıp modbus ile erişim sağlamak istiyorum ancak istasyon no bulamadım.

Ayrıca pdf dosyasında hex adres 4064 ten başlıyor. Bu ise decimal 16484 ediyor. Standart modbus adresine değeri bu nedenle çeviremiyorum.
Bana 40001 türü adresi nasıl elde edeceğimi tarif edebilirmisiniz? Decimal değer + 40001 hatalı sonuç veriyor.

Teşekkürler

Re: Dvp04pt modbus istasyon adresi

Gönderilme zamanı: 06 May 2024, 15:46
gönderen Turhan
Dönüşüm değeri doğru. Hex değer --> Decimal Değer --> +40.001 veya +400.001 şeklinde kullanmalısınız.


H4064 --> 16484 --> 56485 (4 Digit tanımlama)

H4064 --> 16484 --> 416485 (6 Digit tanımlama)

Re: Dvp04pt modbus istasyon adresi

Gönderilme zamanı: 06 May 2024, 16:12
gönderen AkasyA
56485 ve 416485 için
Giriş adres hatası giriş değeri geçersiz hatalarını veriyor.
Dop soft 2.0.07 versiyon.
7s211 dop-b
4 ve 6 digit her iki değer içinde aynı hatayı veriyor.

Fabrika haberleşme ayarı 8 even 1 9600 rtu
(Ascii ile 7 even 1 9600 de de aynı sonuç)

Modülü plc ile bitişik olarak fabrika ayarına aldım.
Ardından ayırıp istasyon nosunu belirledim. Plc 0 modül 3 yaptım.

Hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorum. İstasyon no hatası veriyor. Communication error 3

Re: Dvp04pt modbus istasyon adresi

Gönderilme zamanı: 06 May 2024, 16:51
gönderen Turhan
DOPSoft haberleşme ayarlarında haberleşme driverınızı Delta Controller ASCII seçerseniz okuma/yazma adreslerinizi doğrudan Hex tabanda tanımlayabilirsiniz.

.