DARA ALMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 08:38
gönderen fatih523
MERHABA EKTEKİ KOD İLE 28SV İLE DARA ALABİLİR İKEN CPU 12SA2 OLUNCA ALAMIYORUM. SİZDEN RİCAM KOD İLE İLGİLİ YARDIMCI OLMANIZ KOLAY GELSİN
Re: DARA ALMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 09:33
gönderen Turhan
Merhaba,
Komut dizilimi PLC modeline göre farklılık oluşturmaz. Her iki PLC modelinde de PLC'nin soluna takılı ilk modül için konfigürasyon yaptığınıza emin olunuz.
Ayrıca PLC'nin sol modül ile FROM/TO komutları ile registerlere erişip erişemediğini kontrol ediniz. Bunun için From komutu ile 0. Registeri okumayı deneyebilirsiniz. Bu registerden sıfırdan farklı bir sayı okuyabiliyor olmalısınız.
Re: DARA ALMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 10:18
gönderen fatih523
SORUNUM 1.Cİ MODÜL 2.Cİ CH İÇİN KALDI BEN EKTEKİ ŞEKİLDE GÖNDERİYORUM FAKAT NET OLARAK AYARLADIĞIM PAREMETRE BRÜT E DÖNÜYOR