VFD-EL-W Modbus Alarm Reset
Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2024, 09:55
gönderen onayotomasyon
Merhaba
VFD-EL-W Serisi sürücü kullanıyorum. Dijital girişlerim dolu olduğu için alarm reseti haberleşmeden yapmak istiyorum. Bunun için modbus adresi nedir? Yardımcı olabilir misiniz?
Re: VFD-EL-W Modbus Alarm Reset
Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2024, 10:08
gönderen İslam
Merhaba,
2002H adresinin 1.biti reset olarak kullanılabilir.
rst.png
Re: VFD-EL-W Modbus Alarm Reset
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2025, 00:35
gönderen yikhalim7
İslam yazdı: 08 Ağu 2024, 10:08
Merhaba,
2002H adresinin 1.biti reset olarak kullanılabilir.
rst.png
İslam Bey Merhaba,
DIADesigner'da 2002H adresinin 1.biti resetleme konusunda örnek kod satırı paylaşır mısınız?
Teşekkür ederim.
Re: VFD-EL-W Modbus Alarm Reset
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2025, 09:26
gönderen İslam
2002H adresinin 1.bitini tetiklemek aynı zamanda içerisine "2" decimal sayısını atmakla aynı şeydir. İçerisine "2" decimal değerini gönderirseniz resetlemiş olursunuz