Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Harici İnterrupt Komutları

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Navdar İsmail Çoban
Mesajlar: 5
Kayıt: 26 Ağu 2024, 12:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Harici İnterrupt Komutları

Mesaj gönderen Navdar İsmail Çoban »

İyi çalışmalar,Harici interrupt komutlarını kullanarak tutkal yağpıştırma makinası test uygulaası yapmaya çalışıyor.Tutkalı yapıştırmak için Y0 çıkışını set ediyoruz ve Tutkal dökülmeye başlıyor.Aynı interrupt komutunu kullanarak aynı çıkışı hem set hem reset edicem.
Ekran görüntüsü 2024-08-28 121814.png
Resimde görüldüğü üzere set ediyorum fakat aynı interuupt komutunu kullanarak aynı zamanda reset etmem gerek.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Harici İnterrupt Komutları

Mesaj gönderen Uğur »

İnterrupt içerisinde set ve reset yaparsanız reset kabul görür. İnterrupt ile set yaptıktan sonra DHSCR ile bir miktar boy ötesinde resetletmeniz uygun olabilir. (D0 içerisindeki boya ulaşınca set et D1 = D0 + 10 değerinde resetle gibi. )
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal