1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 12:34
gönderen FerdiYILDIRIM
Merhaba,

Resim


Modülde hata kodu olarak 2 değerini alıyorum. Binary değere dönüştürdüğümde ise 0010 olarak dönüştürülüyor. Hatanın sebebi ne olabilir ?

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 12:52
gönderen Turhan
Bağlı olmayan sensör girişleri olarak görünüyor.

.

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 13:01
gönderen FerdiYILDIRIM
Resim

Modülü yapılandırırken PT-S modülündeki gibi disable seçeneği çıkmıyor. Yalnızca CH1'i kullanıyorum faal olarak. Muhtemelen buradan disable edemediğim için diğer üç kanalda bağlantı hatası veriyor.

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 13:33
gönderen Turhan
Modülün 1. giriş kanalı K tipi termokupl ve diğer kanallar pasif olacak ise modülün birinci register adresine TO komutu ile 16#0FF9 sayını taşıyıp test edebilirmisiniz?

Burada kullanılmayan kanalları binary 111 ile pasif etmeyi deneyeceğiz.

.

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 15:24
gönderen FerdiYILDIRIM
Resim


Dediğiniz gibi yapabildim sanırım. Ancak error durumu hala "2" olarak veriyor.

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 16:18
gönderen Turhan
Yazılımsal olarak sensör girişlerini pasif etmeye çalıştım ancak bu modülde sanırım bu mümkün değil. O halde kullanmadığınız kanalların L+ ve L- pinlerini kendi arasında köprüleyerek modülü bu hata durumundan kurtarabilirsiniz.

.

Re: DVP-04TC Error Lambası

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2024, 16:56
gönderen FerdiYILDIRIM
Dediğiniz gibi diğer kanalları kendi arasında köprüleme yaptıktan sonra hata durumundan kurtuldu. Teşekkürler.