SE serisi plc ile
1 faz 2 giriş 2 enkoder kullaniyorum.
C245 sorunsuz çalışıyor fakat C246 yı kullanamıyorum yükleme esnasında hata veriyor. C245i silersem C246 ile yükluyor fakat saymıyor. sorunu anlayamadim .konuyu bilen varmı ?

saygılarımla

Re: DCNT

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 20:31
gönderen Uğur
C245 ve C246 sayıcıları X0 ve X1 gişlerini kullandığı için aynı anda kullanamazsınız. X2 ve X3 girişlerini saydırmak için C249 sayıcısını kullanmalısınız.

Re: DCNT

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 22:22
gönderen kara_alper
teşekkürler.. bunu denedim sanirim tekrar bakmalıyım eksik birşey yaptım ozaman. bu resmi alınti yaptiginiz belgeyi nereden temin edebilirim ? help dosyalarında bu ayrıntıları göremedim malesef.

Re: DCNT

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 22:38
gönderen Uğur