1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2024, 01:04
gönderen Kacmaz
Merhaba projemde bir dolum makinasının performansını görmek için dolum süresi dolum adeti ve 10 adet dolumdan sonra 10 dolumun ortalama süresini okumak istiyorum torba sayma ve torba dolum süresinde sıkın tı yok fakat ortalama süre için yol gösterebilirmisiniz
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2024, 09:39
gönderen Turhan
Ardışık data adreslere kaydedecğiniz timer değerleriniin ortalamasını MEAN komutu ile elde edebilirsiniz.
.
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2024, 18:49
gönderen Kacmaz
Cevabınız için teşekkürler peki ttrm D0 dan gelen 10 adet sürenin ortalamasını nasıl alabilirim
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 11 Eki 2024, 11:07
gönderen TahaIsı
Kacmaz yazdı: 10 Eki 2024, 18:49
Cevabınız için teşekkürler peki ttrm D0 dan gelen 10 adet sürenin ortalamasını nasıl alabilirim
Örnek programı inceleyebilirsiniz ;
M5 girişi aktif edildikten sonra "ttmr" komutundan elde edilen zaman bilgisi 10 adet e kadar 1 sn aralıklarla toplanıp ortalaması alınıyor (1sn clock kontağı baz alındı.) daha farklı zaman aralıklarında tetikleyip ortalamasını almak isterseniz M1013 kontağı yerine bir tmr yaparak işleminize devam edebilirsiniz.
İyi Çalışmalar.
belirli aralıkla zaman ortalama.isp
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 16 Eki 2024, 15:40
gönderen Kacmaz
Hmi kontrol bloğundaki verdiğim Dx degerini plc ispsoft ta nasıl tetikleye bilirim her sinyal geldiginde data göster sayfasına deger düşmesini istiyorum
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 16 Eki 2024, 16:53
gönderen TahaIsı
Kacmaz yazdı: 16 Eki 2024, 15:40
Hmi kontrol bloğundaki verdiğim Dx degerini plc ispsoft ta nasıl tetikleye bilirim her sinyal geldiginde data göster sayfasına deger düşmesini istiyorum
Vermiş olduğunuz data adresini "MOV D0 Dx" burada "D0" bit değerini ayarlamak için harici verilmiş datadır, sabit bir bit aktif edilecekse "K" değişkenini kullanıp "k0" 0.bit "k2" 1.bit "k4" 2.bit ...... gibi tetikleyeceğiniz bit adresinin decimal değerine bakarak (hesaplayıcınızın programlayıcı kısmını kullanabilirsiniz bunun için) tetikleme olayını icra edebilirsiniz.
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 17 Eki 2024, 15:58
gönderen Kacmaz
Taha bey ben yeni ögrenmeye çalışıyorum plc programını bana soft küçük bir yazılımla nasıl tetikleyip data sayfasına gönderecegimi gösterebilirmisiniz
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2024, 10:01
gönderen TahaIsı
Kacmaz yazdı: 17 Eki 2024, 15:58
Taha bey ben yeni ögrenmeye çalışıyorum plc programını bana soft küçük bir yazılımla nasıl tetikleyip data sayfasına gönderecegimi gösterebilirmisiniz
Merhaba yapmak istediğiniz işlemi resim ile örneklendirebilirsiniz daha açık ve net yardımcı olmak isterim. Ekseriyet plc programını yeni öğrenmeye başladıysanız DELTA Electronics Türkiye youtube kanalından değerli hocalarımızın hazırlamış olduğu bilgilendirme videolarının sizlere yardımcı olabileceği kanaatindeyim.
İyi Çalışmalar.
Youtube Kanal :
https://www.youtube.com/c/DELTAElectron ... iye/videos
Re: Ispsoft timer ortalama deger alma
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2024, 11:22
gönderen Kacmaz
Teşekkür ederim destek alarak çözdüm ilginiz için sağolun