Delta vfd-el dalgıç pompa

Mesaj gönderen Musti keremke »

Dalgıç pompa başlangıç frekansı sıfdan değilde 20 hz den nasıl başlatırım
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 571
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta vfd-el dalgıç pompa

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
Frekans komut kaynağınız 0-10 volt arasında çalışıyorsa 04.12 Min AVI Frekansı değerinizi yüzdelik cinsinden değer vererek istemiş olduğunuz min frekans da çalıştırabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey