SS2 Serisi yeni başlangıç

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2024, 16:25
gönderen recover
Merhaba;

Delta plc ve hmi ile kendimi geliştirmek için test sistemi hazırlayacağım.
fiziksel giriş ile fiziksel çıkış, bit ile fizksel çıkış kontrolünü basit olarak içeren ve hmi plc haberleşme ayarları yapılmış olan demo program paylaşabilir misiniz?

DOP103BQ - DVP14SS211R kullanacağım.

Re: SS2 Serisi yeni başlangıç

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2024, 16:45
gönderen Yakup
Merhaba,

Plc Modbus adresinizi Data bit=7, stop bit=1, Baud Rate=9600, Parity=Even, istasyon adresini=1 yapmalısınız aksi durumda haberleşmeyi sağlayamazsınız.
Örnek_Haberleşme.dpa