1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

WWON KOMUTU İLE TETİKLEME

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2024, 16:10
gönderen oguzzeytinci
Merhabalar,

Daha önce yapılmış olan açıklamalara göre WWON komutu ile günde 3 kez ayarlanan zamanlarda tetikleme almayı denedim. Ancak bir türlü sonuç alamadım.
ISPSOFT'un açıklamalar kısmına göre de yapmama rağmen programı düzgün çalıştıramadım.
Bana yardımcı olmanız mümkün müdür?
PLC: AS228T
Saatler: 08.00-16.00 / 16.00-24.00 / 24.00-08.00

Yazdığım programı ilşikte gönderiyorum.
Teşekkürler.

Re: WWON KOMUTU İLE TETİKLEME

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2024, 16:18
gönderen Turhan
Sanırım komut değişkenlerinin kullanımı ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Komuta ait S değişkenleri ardışık 7 data içerir. Örnekteki gibi tekrar kontrol edip çalışmayı test edebilirmisiniz?

PLC aktüel tarih ve saat bilgilerini ayrıca kontrol edin.

.

Re: WWON KOMUTU İLE TETİKLEME

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2024, 17:30
gönderen oguzzeytinci
Turhan Bey,
WWON açıklama bölümündeki tüm yazılanları uyguladım. PLC saati de doğru. Gene de bir hata var.
Denemek için 08.30-23.30 saatlerini deniyorum (şu anda saat 17.27), gene de tetiklemiyor.

Re: WWON KOMUTU İLE TETİKLEME

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2024, 09:23
gönderen Turhan
Aktüel saat 09:23 için komut çıkış bitini setliyor. Tekrar kontrol edebilirmisiniz?

.

Re: WWON KOMUTU İLE TETİKLEME

Gönderilme zamanı: 27 Eki 2024, 11:14
gönderen oguzzeytinci
Teşekkürler Turhan Bey,

Bu şekilde çalıştı.