1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dvp04adS2 kartında 4-20mA skalası

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 09:39
gönderen HerculePoirot
Merhaba 4-20 mA bir sensörden okuma yapıyorum Şu an sensörden gelen akımı değeri 14.65mA Plcde ham değer olarak 2640 civarları bir değer görüyorum.kullandığım kartın konfigürasyonunda ilk 2kanal için mode2 -12 +20Ma seçtim skalasında max 4000 min 800 mü seçmeliyim?Ya da doğrusu nasıl olmalı yol gösterebilir misiniz?

Re: Dvp04adS2 kartında 4-20mA skalası

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 09:51
gönderen HerculePoirot
Ayrıca aynı tip skala yaptığım diğer kanalda ham 600 değerini sclp çıkışında 0 olarak görüyorum giriş 6.9mA

Re: Dvp04adS2 kartında 4-20mA skalası

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 09:55
gönderen İslam
Merhaba,

-12~+20mA seçtiğinizde 4mA "0" noktası olacaktır.
curnt.png

Re: Dvp04adS2 kartında 4-20mA skalası

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 09:56
gönderen HerculePoirot
Ekran fotoları da bu şekilde

Re: Dvp04adS2 kartında 4-20mA skalası

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2024, 10:00
gönderen HerculePoirot
Skala için max 4000 min 0 yazıyorum o zaman