1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2024, 12:33
gönderen Elfteknik
Merhaba
Dvp-60es serisi plc kendiliğinden stoba geçiyor enerjiyi kesip açar yada run - stop mandalını stop run yaparsakk düzeliyor.
Sebebi ne olabilir.
Teşekkür ederim
Re: Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2024, 09:33
gönderen İslam
Merhaba,
Bunu hangi durumda yapıyor, Belirli bir periyottamı? Program tarama zamanınız nekadar? PLC'ye online olup izleme yapın STOP sinyaline düştüğü anda programın alt kısmında STOP olarak mı görüyorsunuz yoksa farklı birşey mi yazıyor?
Re: Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2024, 17:38
gönderen Elfteknik
Belirli periyodu yok. Karışık zamanlarda yapıyor. En altta stop yazıyor.
Re: Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2024, 09:22
gönderen İslam
PLC'yi fabrika ayarına alıp tek satır program yazıp çalışmayı tekrar test edebilirmisiniz? Böylelikle PLC'de donanımsal bir sorun varsa tespit etmiş oluruz. Çünkü normal şartlarda PLC kendi kendine stop'a geçmez.
Re: Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2024, 12:01
gönderen Elfteknik
Dediğiniz gibi fabrika ayarlarına dönüp tek satır bir program yazdım yine aynı şekilde stoba geçti. Dahili bir arıza var anladığım kadarıyla değiştirmek gerekiyor
Re: Delta PLC Kendiliğinden stoba geçiyor
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2024, 12:38
gönderen İslam
PLC fabrika ayarında, tek satır program ile test ettiğinizde hala stop'a geçiyorsa tamir servisi ile irtibata geçip cihazı kendilerine iletin.