Merhabalar VFD-EL-W İnvertör bir tepsiyi döndürmektedir. Tepsi çalışırken örneğin Frekansı 50 Hz'den 20 Hz düşürdüğümüzde tepsinin yüksek ataletinden dolayı hataya geçiyor.
Bunu engellemek için ne yapabilirim.
Murat Denktaş
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
VFD-ELW INVERTÖR HATA
- muratdenktas
- Mesajlar: 23
- Kayıt: 09 Nis 2018, 22:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2091
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-ELW INVERTÖR HATA
Merhaba,
Regenerative enerjiye bağlı OV ve türevleri hatalarına düşüyorsa bunun kesin çözümü frenleme direncidir ancak VFD-EL-W serisi sürücülerde DC Bara bulunmadığı için frenleme direnci takılamamaktadır. Kesin çözüm olmamakla birlikte rampa süresini uzatıp tekrar test edebilirsiniz.
Regenerative enerjiye bağlı OV ve türevleri hatalarına düşüyorsa bunun kesin çözümü frenleme direncidir ancak VFD-EL-W serisi sürücülerde DC Bara bulunmadığı için frenleme direnci takılamamaktadır. Kesin çözüm olmamakla birlikte rampa süresini uzatıp tekrar test edebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey