1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AS218 Ethernet Portu

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 18:59
gönderen MtoN
Merhabalar

AS218 Serisi PLC'de Ethernet/IP protokolü kullanarak

10 adet Ethernet/IP Enkoder
3 adet Uzak I/O ( AS00SCM + AS-FEN02 ) Kullanmak istiyorum ( Node sayısı 16 olarak gözükmekte. )

Enkoder ve Uzak I/O'lar ile çalışırken HMI'ların Modbus TCP ile haberleşmesine engel bir durum yoktur değil mi ?

Re: AS218 Ethernet Portu

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2024, 11:08
gönderen Turhan
PLC'ye bağlanacak Client yada Adapter sayısı 16'yı geçmediği sürece AS200 PLC kullanabilirsiniz. Eğer projeniz ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaz içerecek ise AS300 serisi PLC kullanmalısınız.