1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AS Serisi PLC ve VFD Serisi Sürücü ile RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 14:43
gönderen kırat17
Merhaba,

Bir adet AS320-B serisi PLC ve 1 adet DVP SE serisi PLC ve 7 adet VFD007EL43A serisi sürücülerim var. Bunları RS485 hattından ileri, geri, start, stop yaptırmak, varsa sürücüden alarm bilgisi almak ve frekans ayarlarını değiştirmek istiyorum.
AS Sürücü Master olacak ve 4 motor kontrol edecek, SE PLC slave olacak ve 3 motor kontrol edecek.
Bu iki PLC yi master ve slave olarak nasıl ayarlayabilirim?
Daha önce ISP Soft programını hiç kullanmadığım için ve hangi komutları ve/veya varsa fonksiyon bloklarını kullanmam gerekir?
Dikkat etmem gereken önemli noktalar nelerdir?
İki PLC ethernet ile, sürücülerim bağlı oldukları PLC ler ile RS485 üzerinden haberleşecek.
Destek olabilir misiniz?

Re: AS Serisi PLC ve VFD Serisi Sürücü ile RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 15:27
gönderen Turhan
Modbus haberleşme arabirimi üzerinden bir slave cihaz diğer slave cihazı doğrudan kontrol edemez.

Haberleşme konfigürasyonunun master aygıtını AS PLC seçerseniz data exchange haberleşme üzerinden hem inverter, hemde PLC adreslerine erişebilirsiniz.

Bu haberleşme methoduna ait uygulama örneği için 19 - Data Exchange Haberleşme (Seri Port) videosunu kullanabilirsiniz.

Inverter ile haberleşebilmek için 09-00 ile 09-04 parametre aralığını haberleşmenize uygun bir şekilde yapılandırarak VFD-EL Uygulama Manueli dokümanındaki modbus adreslerine erişim sağlayabilirsiniz.

Re: AS Serisi PLC ve VFD Serisi Sürücü ile RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 16:02
gönderen kırat17
Öyleyse HWCONFIG ayarlarını yaparken Master ID 0, SE PLC istasyon adresi 1, sürücüler 2....7 olacak.

Sürücü parametre ayarları da aşağıda ki gibi mi olacak?

00-20 = 1 RS485 Haberleşme
00-21 = 2 RS485 Haberleşme
09-00 = 1 (İstasyon Adresi)
09-01 = 9.6 (Haberleşme Hızı 9600 bps)
09-04 = 2 (7 – Even - 1 Stop - ASCII)
Bu ayarlar ile Modbus RS485 ayarları yapılmış olur.
Frekans Yazma Adresi: H2001
Çalışma Komut Adresi: H2000 (18 İleri, 34 Geri Start ve 1 Stop)
Aktif Frekans Değeri: H2103

Re: AS Serisi PLC ve VFD Serisi Sürücü ile RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 16:15
gönderen Turhan
Sürücü 09-00 parametre değerleri birbirinden farklı tanımlanarak (2,3,4..) diğer tüm parametreleri belirttiğiniz gibi kullanabilirsiniz.

.