Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 06:23
gönderen etoykan
Merhabalar.
4-20mA girişinden aldığım sıcaklık değerlerinin panel görüntüsünde sürekli yukarı aşağı değişim gözlemliyorum.Daha stabil okumalar almak için ne yapmam gerekiyor.

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 09:34
gönderen Uğur
Ortalama değer okuması yapın. Böylelikle salınımın azaltılmasına yardımcı olacaktır. Aşağıda ortalama değer registerlerini görebilirsiniz.

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 10:45
gönderen Uğur
Kullandığınız modül nedir? Birde değerde ne sorun var? Farklı mı okuyorsunuz yoksa salınım mı var?

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 02:39
gönderen etoykan
Merhaba Uğur bey.
Yazılım aşağıda olduğu gibi.Fakat sıcaklıklar sabit durmuyor.Video çektim ama forumdan gönderiliyormu bilmiyorum.Nasıl olmalı yazabilirmisiniz.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=35&t=83 ( linkinden indirdim.)
T0 K1 K1 H6DB K1
FROM K1 K6 D0 K1
FROM K1 K7 D1 K1
FROM K1 K8 D2 K1
FROM K1 K9 D3 K1

( FROM K1 K6 D0 K1= ilk K1 modül numarası,D0 okunan data fakat K6 ve ikinci K1 in ne olduğunu bilmiyorum.Bilgilendirirmisiniz.)

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 08:58
gönderen Uğur
Siz sıcaklığı analog modülden okuduğunuza göre sensörünüzü bir çevirici ile analog 0-10V veya 0-20mA değerine çeviriyor olmalısınız. Bu durumda çeviriciden gelen analog değerdeki dalgalanmayı bir ölçü aleti veya hassas ölçüm cihazı ile gözleyin. Birde V ile COM arasına 0.1~0.47 uF 25V bir kondansatör bağlayarak yüksek frekans gürültüsü var ise filtre etmeyi deneyebilirsiniz.
etoykan yazdı: 12 Tem 2018, 02:39 Merhaba Uğur bey.
Yazılım aşağıda olduğu gibi.Fakat sıcaklıklar sabit durmuyor.Video çektim ama forumdan gönderiliyormu bilmiyorum.Nasıl olmalı yazabilirmisiniz.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=35&t=83 ( linkinden indirdim.)
T0 K1 K1 H6DB K1
FROM K1 K6 D0 K1
FROM K1 K7 D1 K1
FROM K1 K8 D2 K1
FROM K1 K9 D3 K1

( FROM K1 K6 D0 K1= ilk K1 modül numarası,D0 okunan data fakat K6 ve ikinci K1 in ne olduğunu bilmiyorum.Bilgilendirirmisiniz.)

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 21:23
gönderen etoykan
Teşekkürler Uğur bey.Kondansatör bağlayayım. Evet 4-20mA ile alıyorum. V2 ile I2 klemensleri köprülü. Com 2 den, V2 veya I2 klemenslerinin birisine 0,10 ile 0,47 uF arasında bir kondansatör bağlıycam.Doğrumudur?

Re: Okunan sıcaklık değerleri stabil değil.

Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 09:02
gönderen Uğur
V2 - COM2 arasına bağlamanız yeterlidir.