Mesaj gönderen bombacı70 »

PALS İLE SERVO SÜRMEK İSTİYORUM DPLSY KOMUTU İLE SERVOYA HAREKET VEREBİLİYOTUM AMA BAŞTAKİ BİTİ RESETLEYİNCE HAREKETİM KESİLİYOR BEN YÜKSELEN KONTAK İLE İŞLEM YAPMAK İÇİN HANGİ KOMUTU KULLANMALIYIM
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2005
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSOFT 14SS2 ASDA A2 SERVO SÜRME

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Pulse komutları ön şartı aktif olduğu sürece çalışmaktadır. Ön şartı kesildiği zaman pulse komutu da çıkış vermeyi kesecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey