DIA Designer SFC dilinde Step Adresleri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 73
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DIA Designer SFC dilinde Step Adresleri

Mesaj gönderen Ramses »

Merhabalar DIA Designer da SFC dilinde yazarken steplere nasıl adres veriliyor. DVP2 serilerinde S0-S10 başlangıç stepleriydi, DVP3 serilerinde Data Type ve Adress kısmına adres yazmamız gerekmiyormu ? Yazmaya izin vermiyor. örneğin resimdede işaretlediğim gibi kalıcı stepler S512 den başlıyor, Data Type kısmını S seçtikten sonra 512 yi nereye yazmalıyım?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIA Designer SFC dilinde Step Adresleri

Mesaj gönderen Turhan »

SFC'de bu tanımlamaya ihtiyaç duymazsınız. Transition koşullarına göre programınız bir sonraki adımdaki program komutlarını icra edecektir.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ramses
Mesajlar: 73
Kayıt: 18 Ara 2023, 17:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIA Designer SFC dilinde Step Adresleri

Mesaj gönderen Ramses »

teşekkürler Turhan Bey

Hardware Configuration kısmında Latched S device Start Addres 512, Latched S device End Addres 1023, görünce aklımda soru işareti kalmıştı. Sanırım adressleri otomatik kendisi atıyor.