1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP-12SE PLC ile ModbusTCP Cihazının 40000. Adresine Veri Yazma

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2025, 14:52
gönderen sonercalik
Merhaba ,
Yeni ModbusTCP ile çalışan bir elektronik kartımız var.

ModbusTCP ayarları :

IP Adres : 192.168.1.6
Device ID : 1
Port No : 502

Bu port üzerinden SE PLC ile 40000 adresinin ilk 16 bitini kontrol etmek istiyorum.
ModbusPool ile bağlanıp çalıştırabiliyorum.

PLC tarafında haberleşme ayarlarını nasıl yapmam gerekiyor ? SE serisi plc lerin port numarası 108 diye görmüştüm. Bundan kaynaklı sorun yaşıyor olabilir miyim ?

Re: DVP-12SE PLC ile ModbusTCP Cihazının 40000. Adresine Veri Yazma

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2025, 15:54
gönderen Yakup
Merhaba,

Dvp Se plc Mobus tcp ile haberleşeme yapmak isterseniz.
Data Exchange ile Modbus TCP haberleşme kullanarak yapabilirsiniz.