1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC Y1 ve Y2 Çıkışları Tetiklenmiyor

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2025, 12:26
gönderen Mukavvaci
Merhabalar çok basit bir kod olmasına rağmen. Bir sorun alıyorum mantığını yapay zekayada sordum ama çözemedim.

Ben y1 ve y2 çıkışlarını bir çok yerde tekrar tekrar kullanmak istiyorum ancak kodun en son satırındaki y1 ve y2 tektiklenmediğinde diğer y1 ve y2 şartlar yerine gelse bile tetiklenmiyor. Bunu nasıl çözebilirim ?
Resim bıraktım bakabilirsiniz.
Teşekkürler

Re: PLC Y1 ve Y2 Çıkışları Tetiklenmiyor

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2025, 09:16
gönderen İslam
Merhaba,

Herzaman END satırına en yakın olan bobinin durumunu baz alacaktır. Bundan dolayı END satırına en yakın bobinin durumu pasif ise önceki bobinlerin ön şartının aktif olması durumu değiştirmez.

Re: PLC Y1 ve Y2 Çıkışları Tetiklenmiyor

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2025, 08:56
gönderen TahaIsı
Mukavvaci yazdı: 23 Mar 2025, 12:26 Merhabalar çok basit bir kod olmasına rağmen. Bir sorun alıyorum mantığını yapay zekayada sordum ama çözemedim.

Ben y1 ve y2 çıkışlarını bir çok yerde tekrar tekrar kullanmak istiyorum ancak kodun en son satırındaki y1 ve y2 tektiklenmediğinde diğer y1 ve y2 şartlar yerine gelse bile tetiklenmiyor. Bunu nasıl çözebilirim ?
Resim bıraktım bakabilirsiniz.
Teşekkürler
Tetiklenme koşulunuzu "Memory Bit" Hafıza bitlerinde tetikleyip, daha sonra "Y0" tek bobin olarak "M" bitleriyle tetiklenip kullanılması daha doğru olacaktır.
Örneğin LD m0 veya m1 veya m2 geliyorsa O y0 şeklinde kullanabilirsiniz. Kontakları alt alta veya yanyana ekleyip program mantığınıza bağlı olarak bobin y0'ı tetikleyiniz.