1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000 lerde Run\Stop

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 13:08
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler. CP2000 model VFD - lerde Yumuşak Başlatma (Soft_Start) ve Yumuşak Durdurma (Soft Stop) özelliklerini PLC üzerinden ayarlanmak mümkün mü.Önceden Teşekkürler

Re: CP2000 lerde Run\Stop

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 13:55
gönderen Yakup
Merhaba,

Hızlanma ve yavaşlama rampası plc üzerinden yapabilirisiniz.
Bunu yapmanız için sürücünün
01.12:Hızlanma Rampa süresi
01.13:yavaşlama Rampa süresi
Plc modbus ile haberleştirerek ilgili parametrelere yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Re: CP2000 lerde Run\Stop

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:07
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler bir daha Yakup bey. Delta Türkiye youtube kanalında gösterilen videoya göre bir VFD Control programı yazdım. Bu programda 2000H kayıt alanına Start için 18 , geriye haraket için 3 , stop için 1 yazıyorum. Bana anlık durma ve yavaş durma özellikleri lazım bir de anlış çalışma ve yavaş çalışma özellikleri. Şimdi 2000H kayıt alanına 1 yazınca anlık mı duruyor yoksa yavaş mı ve ya 18 yazınca anlık mı kalkış yapıyor yoksa yavaş mı

Re: CP2000 lerde Run\Stop

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:40
gönderen Yakup
Eğer yavaşlama parametrelerini 0.1 sn ayarlarsanız anlık durma yapar, yükünüz varsa rejen durum oluşabilir frenleme direnci takarsınız.
hex olarak hızlanma ve yavaşla parametreleri:
01.12:Hızlanma Rampa süresi H010C
01.13:yavaşlama Rampa süresi H010D
sürelere değer yazarak gerçekleştirebilirsiniz.