1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 10:17
gönderen HerculePoirot
Merhaba 14ss2 sağında Analog input kartı takılıydı Normal çalışıyordu Fakat error ledi yanmaya başladı Analog modülünü söksem de plc error ledi yanmaya devam ediyor.
Plcde d1004:2817
Yardımlarınız rica ediyorum
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 10:21
gönderen Turhan
0B01 Operand K, H available range error.
Programınızda hangi komut satırı bu hata durumunu oluşturuyor. Komutu eksiksiz yazabilirmisiniz?
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 10:47
gönderen HerculePoirot
Komutları yeni yazmadım Sistem çalışıyordu.
Sabah geldiğimde ekranda değerleri 0 olarak gördüm baktığımda plc error ledi yanıyordu Dediğiniz gibi nasıl görebilirim hatayı
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 10:53
gönderen HerculePoirot
Yükleme yapmaya çalışırken fotodaki hata geliyor
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 11:09
gönderen Turhan
14. Step'e gittiğinizde burada hangi komut satırları kullanılmış. Mesaja ekleyebilirmisiniz?
.
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 14:38
gönderen HerculePoirot
Analog modül Konfigürasyon to ve from komutlarını silip tekrar yazdım ve Plcye yükleme yaptım sorun çözüldü.
Ayrıca size bir sorum daha olacaktı Heaplamaları yaptıktan sonra ekrana yansıttığım Analog değerlerin ekranda dalgalanmasını engellemek için nasıl bir filtreleme yapabilirim.
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 15:17
gönderen Turhan
Kullandığınız analog modülün model kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2025, 17:49
gönderen HerculePoirot
DVP04AD-S2
Re: Dvp14ss2 error ledi
Gönderilme zamanı: 22 Nis 2025, 10:02
gönderen Turhan
Analog modülden veriyi mutlaka Average value of the CHx input signal registerinden okumalısınız. Eğer buna rağmen analog sinyalinizde hala salınım var ise CHx average times registerlerinden filtreleme adedini arttırabilirsiniz.
.