Merhaba,
WPLSoft ile PLC'den program çekiyorum. Daha sonrasında çektiğim proje dosyasına online bağlanıyorum hiçbir değişiklik yapmadan kaydediyorum ve programı kapatıyorum. Az önce çektiğim dosyayı yeniden açıp tekrar online olmaya çalıştığımda ise "Mevcut program ile PLC içerisindeki programın eşleşmiyor! Yeniden yüklemek istediğinize emin misiniz? " diye hata alıyorum. Burada "evet" seçeneğini seçtikten sonra ise "Ek_1" dosyasında belirttiğim hata ile karşılaşıyorum. Bu konuda desteğe ihtiyacım var.

Re: Gramer Kontrol Hatası

Gönderilme zamanı: 09 May 2025, 14:37
gönderen Yakup
Merhaba
Hangi plc modelinde bu hatayı alıyorsunuz ve projenizi paylaşabilir misiniz ?

Re: Gramer Kontrol Hatası

Gönderilme zamanı: 12 May 2025, 10:50
gönderen haydar hayba
DVP12SA2

Re: Gramer Kontrol Hatası

Gönderilme zamanı: 12 May 2025, 11:30
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
Sorun program içinde birkaç yerde bulunan NP komutu ile alakalı olabilir mi ?
Daha önce bende böyle bir hata ile karşılaştığımda bu komuttan çıkmıştı. Derleme ve simülasyonda problem olmuyor. Ancak PLC içine yüklerken sıkıntı çıkarıyor.

O anda sorunu 10ms timerin yükselen kenarı ile çözmüştüm. Sistem halen çalışıyor

Re: Gramer Kontrol Hatası

Gönderilme zamanı: 12 May 2025, 14:14
gönderen haydar hayba
Merhaba,

Program uzun zamandır bu şekilde çalışıyordu. NP komutları uzun süredir var ve bir sürü kez bağlanıp güncelleme yapmıştım ancak son denememde maalesef bu problemle karşılaştım.

Re: Gramer Kontrol Hatası

Gönderilme zamanı: 12 May 2025, 14:59
gönderen Yakup
Kendi sistemimde test ettiğimde, programı plc yüklediğimde herhangi bir hata almadım.

(Cep Tel: 0537 317 7613) Numaram bana ulaşın yardımcı olmaya çalışacağım.