1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
6 adet vfd015el43a inverterü rs485 ile haberleştirme
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 14:12
gönderen Kadir_Akdemir
6 adet vfd015el43a inverteri plc üzerinden rs485 ile haberleştirmek istediğimde parazitlenme oluyor .
Bu parazitlenmeyi nasıl engelleyebilirim ? direnç ile engelleyebilirsem kaç ohmluk direnç kullanmam gerekir ?
Re: 6 adet vfd015el43a inverterü rs485 ile haberleştirme
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 14:14
gönderen Uğur
Hat başı ve sonunda 120 ohm direnç ile sonlandırın. Blendajlı kablo kullanın ve topraklayın. Bir 3. durum 2 kablolu RS485+ ve RS485- uçlarının yanında GND yide taşıyarak 3 kablo bağlantı yapın.
Re: 6 adet vfd015el43a inverterü rs485 ile haberleştirme
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 09:45
gönderen Kadir_Akdemir
Blendajlı kablo ve topraklaması yapıldıktan sonra direnç bağlantısı bu şekilde mi olacak Uğur Bey ?
Re: 6 adet vfd015el43a inverterü rs485 ile haberleştirme
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2018, 09:54
gönderen Uğur
Evet hat başı ve sonundan sonlandırabilirsiniz. Pin isimleri RX ve TX değildir bunlar RS232 tanımıdır. RS485+ ve RS485- veya D+ ve D- olarak geçmektedir.