VFD-EL modbus adresleri
- eneskuroglu
- Mesajlar: 30
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
selamlar konuyu hortlatıyorum ama sürücünün 2000h adresinde kalkış ve duruş rampaları için hex olarak ne yazmam gerekiyor bit hesaplama da 18 34 1 hex olarak hesaplıyorum ama accel/deccel icin mantık yurutemedim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
Kalkış rampa değerini 109H ve duruş rampa değerini 10AH adreslerine yazmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- baymühendis
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 17 Nis 2021, 13:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
Merhaba
14ss2 plc ve vfd e serisi sürücümü rs485 ile haberleştirmekteyim, frekans yazma , frekans okuma ve ileri geri çalıştırma ile ilgili bir sıkıntım yok gerekli olan modbus adresleri Manuel’den buldum , sürücüye jog frekansını rs485 üzerinden göndermek istiyorum fakat dökümanlardan jog frekansı ve tork artırmak İÇİN gerekli olan modbus adreslerini bulamadım sizden ricam bu konu hakkında yardımcı olur musunuz
14ss2 plc ve vfd e serisi sürücümü rs485 ile haberleştirmekteyim, frekans yazma , frekans okuma ve ileri geri çalıştırma ile ilgili bir sıkıntım yok gerekli olan modbus adresleri Manuel’den buldum , sürücüye jog frekansını rs485 üzerinden göndermek istiyorum fakat dökümanlardan jog frekansı ve tork artırmak İÇİN gerekli olan modbus adreslerini bulamadım sizden ricam bu konu hakkında yardımcı olur musunuz
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
Süücüye parametrelerine ait modbus adresleri aşağğıdaki gibi hesaplanır.
Örneğin 01-10 parametresi için 01 ve 10 ifadelerini Hex tabana konvert edin. Elde ettiğiniz 01 ve 0A sayılarını birleştirdiğinizde 01-10 parametresinin hex cinsten modbus adresini elde etmiş olacaksınız. (01-10 ----> H010A)
Örneğin 01-10 parametresi için 01 ve 10 ifadelerini Hex tabana konvert edin. Elde ettiğiniz 01 ve 0A sayılarını birleştirdiğinizde 01-10 parametresinin hex cinsten modbus adresini elde etmiş olacaksınız. (01-10 ----> H010A)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- baymühendis
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 17 Nis 2021, 13:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
Teşekkür ederim Turhan bey
- Ahmet12
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 28 Ağu 2021, 12:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
İyi günler kolay gelsin. Benim elimde bir tane vfd e serisi bir inverter var. Modbus haberleşme ile set frekansini yazabildim haberleşme üzerinden. Akım ve frekansı okuma yaptım. Yalnız bana Max ve min frekans değerini de haberleşme uzerinden değiştirmek istiyorum. Haberleşme adreslerini bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL modbus adresleri
Sürücü parametrelerine modbus haberleşme üzerinden erişmeniz mümkündür. Bunun için belirtmiş olduğum modbus adresleri kullanabilirsiniz.
01-00 : 0100H
01-07: 0107H
01-08: 0108H
.
01-00 : 0100H
01-07: 0107H
01-08: 0108H
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.