3 adet SE serisi plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2025, 20:46
gönderen al1kok
72 adet bölge rezistansı olan bir ısıtma aleti için sıcaklıklar set değerine gelince tüm bölgelerin ayrı ayrı enerjiyi kesmesi için bir pano hazırlamaktayım.Bu panoda 72 adet I/O olacağı için 3 adet DVP-12SE plc , 27 adet DVP-04TC modül kullandım.Ayrıca tüm aktif ve set edilen sıcaklık değerini Panodaki ekrandan ayarlayabilmekteyim.Fakat bu 3 adet DVP-12SE plc nin arasındaki haberleşmeyi nasıl yapacağım konusunda takıldım.Desteğinizi rica ediyorum . https://hizliresim.com/q4imvek

Re: 3 adet SE serisi plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 23 Haz 2025, 09:21
gönderen Yakup
Merhaba ,
Ethernet üzerinden her 3 PLC'nin haberleşmesi DCISoft programı editörü üzerindeki Data Exchange tablosunu doldurma işlemi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
2 Adet SE serisi PLC Haberleşme örneğini inceleyerek gerçekleştirebilirsiniz.