1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Fonksiyon Blok ile Eksik Data Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2025, 15:03
gönderen Oğuzhan
Merhaba;

DVP SE serisi PLC ile 24 bölümden oluşan ve beraber ve ayrı ayrı çalışan bir sistem yapıyorum. Her bir bölümün çalışma süresini kaydetmek istiyorum. Bunu Leadder içinde yaptığın zaman bir problem yok. Ancak Fonksiyon Blok kullandığım zaman sadece tarih verilerini okuyabiliyorum. Formdada buna benzer olaylara yakın önerileri denedim. Ancak istediğim sonuca ulaşamadım. Yardımcı olmanızı rica ederim.
Duruma ait resimler aşağıdadır.
Not: Şuan PLC mevcut değil. Simülasyon üzerinde çalışıyorum.

Re: Fonksiyon Blok ile Eksik Data Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2025, 16:10
gönderen Yakup
Merhaba

Programınızı paylaşabilir misiniz?

Re: Fonksiyon Blok ile Eksik Data Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2025, 16:25
gönderen Oğuzhan
Merhaba;

Re: Fonksiyon Blok ile Eksik Data Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2025, 14:35
gönderen Yakup
Yapmış olduğunuz programda İlk_Endeks ve Son_Endeks değerlerinin içine sürekli 0 değeri basıldığı için saat kısmını 0 görüntülüyorsunuz.
Eğer data kısmını d172 ve d179 farklı değerler girerseniz saat kısmını görüntüleyebilirsinizç

Re: Fonksiyon Blok ile Eksik Data Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2025, 15:24
gönderen Oğuzhan
Cevap için teşekkürler.
Evet doğrudur. FB ile yaptığımda saat datalarına 0 değerini basıyor. Aynı dataları FB kullanmadan leadder ile yaptığımda veriler sorunsuz geliyor.