1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ISPSOFT Similasyon hatası

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2025, 00:03
gönderen 0tomasyon
simülasyon işleminde no m0 kontak ve bir tane y0 çıkış bobini koyuyorum derleme yapıyorum ve bana hata kodu 3003 olan hatayı veriyor bunun nedeni nedir programı 3 kere silip tekrar yükledim hala aynı hatayı veriyor benim atladığım bir şey mi var

Re: ISPSOFT Similasyon hatası

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2025, 09:49
gönderen Yakup
Merhaba,

Plc olarak as serisi plc simülasyonunu yapıyorsunuz ,eğer y0 çıkışını kullanacaksanız bobin kullanımı y0.0 dır eğer bu şekilde kullanırsanız hata almayacaksınız.
Dvp serisi plc kullanımda çıkış bobin kısmına Y0 yazmanız yeterli olacaktır.