1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 12:49
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler. DVP SE serisi plc nin com2 portundan delta VFD ve UBZ isimli iki cihaz bağladım. Com3 de TMS isimli başka bir cihaz bağladım. PLC non üzerindeki com2 ve com 3 portlarının işikları yanıyor. Programda tarama da yapıyor ancak değerler sıfır geliyor sebebi ne ola bilir
Re: COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 13:35
gönderen İslam
Merhaba,
Sırayla D1296 datasından itibaren 16 adet word'ü kontrol edebilirmisiniz.
Re: COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 13:41
gönderen vuqar_pashayev
Com2 ve Com3 portunu ikisini de kullanıyorum
Re: COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 13:54
gönderen İslam
D1296 ve devamındaki 16 adet data COM2 portu için geçerlidir. MODRW komutlarında 1 tarama saykılında yanlızca 1 adet çalışabilme durumu var ve her okuduğunuz farklı cihazın yada aynı cihazın farklı adres bölgesi yine D1296 datasından itibaren kaydedilir. Yani sizin burada her okuma işlemi sonrasında diğerine geçmeden bufferlama yapmanız lazım. Eğer COM2 portu için bit okuma-yazma gibi işlemleriniz yoksa sadece H3 ve H10 fonksiyon kodlarını kullanıyorsanız tavsiyem Link Haberleşmeye bakmanız. COM3 portunda D1296 gibi bir data grubu bulunmuyor. Direkt olarak komut içerisindeki datada okuyup yazabiliyor olmanız gerekir.
Re: COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 13:59
gönderen vuqar_pashayev
Com2 portu üzerinden bağlandığım cihazlardan değer okuya biliyorum. Problem com3 tarfda. Bağlantı var gözüküyor ama tüm değerler sıfır
Re: COM 3 Yazma problemi
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 14:14
gönderen İslam
Okumaya çalıştığınız cihaz ile alakalı bir durum gibi gözüküyor. Kendi tarafımda denediğimde size de önceki mesajımda belirttiğim gibi COM3 tarafında doğrudan MODRW komutunun içerisinde datadan değer gelmekte.
se_com3.png