1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 09:45
gönderen amasyalı
sayıcı neden tek tek saymıyor ayarlamadığımız bir şeymi var

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 10:26
gönderen Oğuzhan
CNT girişindeki Y0'ı yükselen kontak olarak ayarlayın.

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 11:21
gönderen amasyalı
teşekkürler ama kurduğum sistemde hızı biraz azalmış ama beşer onar yazıyor ama sizin resimdeki girip kurarsanız sorun yok

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 15:50
gönderen amasyalı
açık kontak olarak girdiğimde sayıcı 10-12 olarak sayarken yükselen kontak olarak kullandığımızda 4-6 şar değer yazıyor. bunun sebebi nedir.

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 15:52
gönderen Oğuzhan
Program içinde belirtmiş olduğunuz k200 datasına timer değeri girin. Değer 0 olursa bu şekilde davranır. k200 datası içine 100 girin 10 saniye aralıklarla değer 1 artacaktır

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 16:33
gönderen amasyalı
siz bir test yaptınız mı bende olmadı belki bir yeri atlıyorumdur

Re: sayıcı neden hızlı sayıyor

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2025, 19:56
gönderen amasyalı
Timer değerlerinde K kaldırınca herşey düzeldi