1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP 50MC Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 21 Tem 2025, 12:36
gönderen jumaru
Merhaba daha önceki projelerimizde DVP serisi PLC'lerde modbuss adresleri 40000'li şekilde kullandık. Yeni projemizde 50MC serisini kullanıyoruz.
Kullanım kılavuzunda modbus adresi olarak Decimal değer görünmüyor sadece HEX değerler var. Verileri bilgisayar üzerinden Modbus TCP aracılığıyla decimal adres üzerinden gönderiyoruz.
50MC'de aynı işlemi nasıl yapabiliriz? HEX karşılığı olan decimal değer göndersek, karşılık gelen MW adreslerinden okuyabilir miyiz? Yardımlarınız için teşekkürler.

Re: DVP 50MC Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 21 Tem 2025, 13:44
gönderen Yakup
Merhaba ,

Bilgisayarınızda hesap makinasında programlayıcı kısmını açık hex değeri dec dönüşümünü yapıp kullanabilirsiniz.
2025-07-21 13_44_06-Untitled26 - Delta ISPSoft.png

Re: DVP 50MC Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 21 Tem 2025, 19:36
gönderen jumaru
Yakup Bey anlayamadım cevabınızı. Bilgisayardan veri gönderirken HEX adrese yazamıyoruz Decimal değer gönderebiliyoruz.
Bilgisayar tarafındaki adresi Decimal girdikten sonra tekrar HEX adrese ihtiyacımız var mı o kısmı anlayamadım?
Örneğin bilgisayar uygulamamızda "1000" adresine veri yazdığımda MW1000'den okuyabiliyor muyum DVP50MC'de?

Re: DVP 50MC Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2025, 09:35
gönderen Yakup
Örnek olarak;

%MW0>>> DEC:"0" HEX:"0"
%MW100>>> DEC:"100" HEX:"64"
%QW0>>> DEC:"40.960" HEX:"A000"
%QW100>>> DEC:"41.060" HEX:"A064"

Hesap makinanızın programcı kısmında örnekleri yazıp kontrol edebilirsiniz.