Delta PLC - Link Haberleşme bağlanamama problemi

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2025, 11:52
gönderen Onurrcifcii
Merhabalar,

Delta DVP 14SS2 PLC ile Mitsubishi AC motor sürücülerini link haberleşme ile entegre etmek için iki yıl önce hazırladığım yazılım sorunsuz çalışıyordu. Ancak aynı yazılımı şimdi tekrar yüklediğimde sürücülerle ilk açılışta haberleşme sağlanmıyor bazen sadece 1 tanesiyle haberleşme sağlıyor. PLC’yi stop konumuna alıp 4-5 saniye bekledikten sonra tekrar run moduna aldığımda haberleşme başarıyla gerçekleşiyor. Hatta bazen bu işlemi 2-3 kez tekrarlamam gerekiyor.
Bu durumun sebebi ne olabilir? Nerede yanlış yapıyor olabilirim?
Link1.png
Link2.png
Ek olarak aşağıdaki kısımda süre normalde 3 saniye iken 11 saniyeye çıkarttım biraz iyileşme oldu gibi ama tam bir iyileşme olmadı aynı süreç devam ediyor. Süreyi 30 saniyeye çıkarttım yine 11 saniye ile durum aynı.
Link3.png
Link4.png

Re: Delta PLC - Link Haberleşme bağlanamama problemi

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2025, 14:07
gönderen İslam
Merhaba,

Haberleşme programınızda gözüme çarpan anormal bir duruma rastlamadım. Eğer haberleşme programınızın haricinde bir yazılımda PLC içinde koşuyorsa PLC'yi resetleyip sadece haberleşme programı ile test edebilirmisiniz. Kullandığınız kablonun bükümlü shieldi kablo olmasına özen gösterin, haberleşme kablonuz güç kabloları ile aynı kanaldan gidiyorsa bunları ayırın, motor gibi gürültü yayan cihazlara çok yakınsa yine haberleşme kablonuzu izole edip tekrar deneyin.