1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

04PT Modülü Error Işığı ve Stabil olmayan ölçüm

Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2025, 10:28
gönderen MarmoT
DVP04PT modülüne 3 adet 3 telli PT100 bağladım. İlk aşamada hatalı bağlantı yapmışız bu yüzden Error Işığı sarı yanıp sönüyordu. Sonra bağlantıyı düzelttik ekrana veriler geldi ama Error ışığı hala yanıp sönüyor. Ayrıca gelen veriler de değişiyor. Bazen doğru derece gelirken bazen alakasız dereceler geliyor.

Boşta kalan kısım için kendi içinde kısa devre yapın önerisi geldi o da bir işe yaramadı. Ne yapabilirim?

Re: 04PT Modülü Error Işığı ve Stabil olmayan ölçüm

Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2025, 21:21
gönderen bayram.caliskan
Sensör kanalları için bir sensör tipi tanımlanmış fakat sensör bağlanmamış veya Modülün harici 24vdc beslemesi verilememiş ise Error Ledi aktif olur. Modülün hangi sebepten dolayı error konumuna düştüğünü anlamak için modülün #30. Registerini okuyup aşağıdaki tabloya göre yorumlamalısınız. kısa devre yapmayın sensör tipi ayarlarken ilgili kanalları devredışı bırakın.