1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SX2 ile servo motor sürme

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2025, 14:17
gönderen DEN
Panelden girilecek m/dk cinsinden değişken değerine göre PLC(DVPSX2)'den değeri okunup uygun pals çıkışı üreterek ASD-B2-1021-D sürücüsü ile ECMA21310RS Servo motoru tek yönde döndürmek ve servo on'u off yapana kadar devam ettirmek istiyorum yardımcı olur musunuz? PLC komutları için ne kullanmalıyım? m/ dk --> Pals dönüşümünü nasıl yapmalıyım? Sürücü parametrelerimi nasıl ayarlamalıyım?

Re: SX2 ile servo motor sürme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 09:46
gönderen İslam
Merhaba,

ASDA-B2 Harici Pozisyonlama bağlantı ve parametre ayarlarına ulaşabilirsiniz. Yine DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından DPLSV komutunun kullanımını inceleyebilirsiniz. Bu komut ile sadece pulse'nin frekans değerini girerek komutun ön şartı aktif olduğu sürece sonsuz pulse sinyali ürettirebilirsiniz.