4-20mA Kgr saat hesabı

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2018, 12:51
gönderen furkan68
merhaba delta plc ve dvp04ad-s2 ile buhar sayacından gelen 4-20mA ile saat kgr hesaplatmam gerekiyor.özel bir komut varmıdır.yoksa nasıl bir yol izleye bilirim

Re: 4-20mA Kgr saat hesabı

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2018, 13:10
gönderen Turhan
Merhaba,

Analog girişten okuduğunuz reel değeri, belirleyeceğiniz alt ve üst limit değerler aralığında lineer skala oluşturabileceğiniz komut SCLP komutudur. SCLP - Skala Oluşturma Komutu bağlantısından komut kullanım örneğine erişebilirsiniz.