1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 15:49
gönderen kagan565
HMI dop107 ev ile dtc1000 kontrolü yapmak istiyoruz fakat müşterimiz, örnek; 200 dakikada 100 dereceye(yavaş hız) çıksın. 100 derece 50 dk beklesin, sonra 200 derece 100 dk de(orta hız) çıksın ve 30 dk beklesin sonra 300 dereceye 60 dk de(hızlı hız) çıksın orda 10 dk beklesin, ve bu sıcaklık yükseliş dakikaların el ile istediği gibi oynamak istiyor. Gibi bir müşteri isteği var. Bu mümkün mü . yardımcı olursanız sevinirim
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 16:33
gönderen Yakup
Merhaba
Dtc1000 ile bu işlemi yapabilirisniz bunun için kontrol metodunuzu Ramp Soak yapmalısınız.
DTC1000/DTC2000 8 Adım PID Program Kontrol
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 16:50
gönderen kagan565
peki ordaki execute time'ları ve set value'ları dopsoft yazılımdan ekleyebilme seçeneğimiz var mı ? varsa dtc nin hangi registerları kullanılıyor.
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 17:09
gönderen Yakup
Dopsoft bu seçenek yoktur modbus adreslerine yazmanız gerekmektedir .Hmı en güncel versiyonu diaScreen 1.6.0 versiyonudur programını güncellemenizi tavsiye ediyorum.
Dtc1000 modbus adreslerini ulaşabilirsiniz.
dtc_manual_eng.pdf
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 17:21
gönderen kagan565
sıcaklık ve süre set değerlerini : sıcaklık için 2000H~2007H süre için 2080H~2087H ,7 step için buraya girilen değerler olmayacak mı ekrandan giremez miyiz ?
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 17:34
gönderen Yakup
Dediğiniz doğru adresleri kullanarak girebilirsiniz.
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2025, 13:25
gönderen kagan565
Yakup yazdı: 25 Ağu 2025, 17:34
Dediğiniz doğru adresleri kullanarak girebilirsiniz.
Ramp Soak ile yaptığımız stepleri gene 0814H (Control RUN/STOP setting) biti ile kontrol edebiliriz değil mi yoksa başka bir register ile mi başlatıcaz
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2025, 14:26
gönderen Yakup
Modbus 1068h değerinden kontrol sağlayabilirsiniz.
Control execution/Stop setting==0: Stop, 1: execute, 2: program end, 3: program hold
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2025, 08:29
gönderen kagan565
Yakup yazdı: 10 Eyl 2025, 14:26
Modbus 1068h değerinden kontrol sağlayabilirsiniz.
Control execution/Stop setting==0: Stop, 1: execute, 2: program end, 3: program hold
Ramp Soak moduna geçiş için modbus adresi kullanıcaz. mesela bazen pıd bazen ramp soak kullanmak istiyoruz o seçimi hmı üzerinden yapabiliyor muyuz.
birde Ramp Soak modunu start patterni hangi adresden yapıcaz 1068den durdurabiliyoruz galiba.
Re: DTC1000 İle Hmı kontrol
Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2025, 10:04
gönderen Yakup
2000H~203FH =Pattern 0~7 to set target temperature Pattern 0: 2000H~2007H
2080H~20BFH =Pattern 0~7 to set execution time.Pattern 0:2080H~2087H
1005H adresinden control methodunu seçebilirsiniz. (3 yaparsanız rampSoak ,0 yaparsanız PID kontrol methodudur.)
Yakup yazdı: 25 Ağu 2025, 17:09
Dopsoft bu seçenek yoktur modbus adreslerine yazmanız gerekmektedir .Hmı en güncel versiyonu diaScreen 1.6.0 versiyonudur programını güncellemenizi tavsiye ediyorum.
Dtc1000 modbus adreslerini ulaşabilirsiniz.
dtc_manual_eng.pdf
Sormuş olduğunuz tüm parametreler dokümanda yer almaktadır.