1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
analog okuma
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2025, 09:58
gönderen cilginselo
Merhaba elimde delta sx3(dvp20sx311T) modeli var. Analog girişlerinden elimdeki sıcaklık ve nem sensöründen değerlerini okumak istiyorum. Attığım emko 1 resmini sensör üreticisinin sitesinden aldım bağlantıları ona göre yaptım .Sensör 4-20ma olduğundan sıcaklık ucunu I0+ ya nem ucunu I1+ ya bağladım hem VI0- hemde VI1- ucunu da sensördeki gnd kısmına bağladım. SR168 ve 169 olması lazım hem de D168 ve D169 kısmını izlememe rağmen değerler hep 0 dı acaba analog girişleri 0-10 volttan 4-20 ma almak için bi yer mi var yoksa kablolama da mı hata yaptım şimdiden teşekkür ederim.(V0+ ve V1+ ya hiçbir şey bağlı değil)
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2025, 10:52
gönderen İslam
Merhaba,
Öncelikle bahsettiğiniz bağlantıdaki uçları bir ölçü aleti ile kontrol edip değişip değişmediğini doğrulayın. Söylediğiniz gibi SR168'sden itibaren 4 adet data analog inputlar kullanılır. Ayrıca Harcware Config içerisinden analog modlarınıda uygun şekilde ayarladığınıza emin olun.
analog.png
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2025, 11:44
gönderen Oğuzhan
Bende bu sensörden bir klima projesinde kullanmak istedim. Ancak sensörler hiç bir zaman verimli çalışmadı. Sürekli nem veya sıcaklıkdan birini 0 olarak verdi. Hatta birkaç kez sensör değiştirdim yine sonuç değişmedi. Normal bir termokupl ve nem sensörü ile hallettim.
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2025, 10:38
gönderen cilginselo
İslam yazdı: 26 Ağu 2025, 10:52
Merhaba,
Öncelikle bahsettiğiniz bağlantıdaki uçları bir ölçü aleti ile kontrol edip değişip değişmediğini doğrulayın. Söylediğiniz gibi SR168'sden itibaren 4 adet data analog inputlar kullanılır. Ayrıca Harcware Config içerisinden analog modlarınıda uygun şekilde ayarladığınıza emin olun.
analog.png
İslam bey dediğiniz ayarlamaları yaptım fakat yinede okumuyor acaba V0+ ve IO+ yı köprülemem veya benzeri bir şey yapmam gerekiyor mu? Yoksa direk I0+ dan ölçebilirmiyim
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2025, 11:31
gönderen İslam
Voltaj okuyacaksanız özel bir bağlantıya gerek yok. Önceki mesajımda belirttiğim gibi bahsettiğiniz sensörden gelen veriyi ölçü aleti ile ölçüp bir verinin geldiğini teyit ettiniz mi?
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 14:12
gönderen cilginselo
İslam yazdı: 09 Eki 2025, 11:31
Voltaj okuyacaksanız özel bir bağlantıya gerek yok. Önceki mesajımda belirttiğim gibi bahsettiğiniz sensörden gelen veriyi ölçü aleti ile ölçüp bir verinin geldiğini teyit ettiniz mi?
Video ektedir. temperature kısmında oynama var ama nemi ölçünce oynama yok ma olarak. Şimdiden teşekkürler
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 14:33
gönderen İslam
Ölçtüğünüz değerin stabil geldiğine eminmisiniz. PLC bu noktada kendisine gelen sinyali gösterir. Sinyal bu şekilde geliyorsa sorunu PLC tarafından değil sinyalin kaynağından çözmek gerekir.
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 14:46
gönderen cilginselo
İslam yazdı: 10 Eki 2025, 14:33
Ölçtüğünüz değerin stabil geldiğine eminmisiniz. PLC bu noktada kendisine gelen sinyali gösterir. Sinyal bu şekilde geliyorsa sorunu PLC tarafından değil sinyalin kaynağından çözmek gerekir.
nem sinyali ma olarak sabit ona kesinlikle eminim hem nem hem sıcaklığı 20 volt-24 volt-28 volta güç kaynağını çıkararak denedim nem değeri her koşulda sabit. sıcaklık değişken. zaten 16-32 volt aralık var sensörde yani fazla voltaj gitme ihtimali yok güç kaynağı maks 28 volta çıkıyo zaten delta orjinal güç kaynağı
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 14:49
gönderen İslam
PLC'ye gelen sinyal dışarıda ölçtüğünüzde mA olarak 4-20 / 0-20 arasında değişkenliği olan bir değer görebiliyormusunuz siz?
Re: analog okuma
Gönderilme zamanı: 13 Eki 2025, 10:35
gönderen cilginselo
İslam yazdı: 10 Eki 2025, 14:49
PLC'ye gelen sinyal dışarıda ölçtüğünüzde mA olarak 4-20 / 0-20 arasında değişkenliği olan bir değer görebiliyormusunuz siz?
evet zaten bu ölçümler plc ile hiçbir bağlantı olmadan ölçüldü sensörün sıcaklık kablosunda sıcaklık değişimi olunca mA değişiyor ama nem sensörü hohlayınca dahi sabit. güç kaynağından voltajı da 20-24-28 olarak değiştirdim voltajla alakalı sorun yok sıcaklıktaki veri değişiyor ama nem kablosunda 21.2 mA sabit hiç değişmiyor.