1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP16SN11T Kapat Aç ömrü Kaç bin

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 08:47
gönderen kagan565
Elimizde DVP16SN11T mödülü var ssr kontrol ettiğimiz için sürekli olarak kapat aç yapıyoruz 6 saniyede 1 olmak üzere. Modülün tahmini ömrünü ölçmek için çıkışların kapat aç ömrü (Number of operating cycles) kaç bin yada kaç milyon acaba yardımcı olabilir miisniz?

Re: DVP16SN11T Kapat Aç ömrü Kaç bin

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 10:19
gönderen İslam
Merhaba,

Manuelde Röle için böyle bir bilgi paylaşılıyor ancak Transistör için paylaşılmamış.
life.png

Re: DVP16SN11T Kapat Aç ömrü Kaç bin

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 11:11
gönderen kagan565
İslam yazdı: 29 Ağu 2025, 10:19 Merhaba,

Manuelde Röle için böyle bir bilgi paylaşılıyor ancak Transistör için paylaşılmamış.
life.png
bilgi için teşekkürler fakat transistör çıkışı lazım bende araştırdım bulamadım fakat. Siemens markasını 1 milyon gibi bir rakamı aklımda kalmış acaba hani sorabileceğiniz bir amiriniz falan varsa sorabilirseniz çok sevinirim.

Re: DVP16SN11T Kapat Aç ömrü Kaç bin

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 14:02
gönderen İslam
Transistör çıkışlı PLC için aç-kapat ömrü paylaşılmıyor. MTBF değeri mevcuttur. O da aşağıda paylaşılmıştır. MTBF'nin açıklamasına internetten bakabilirsiniz.
mtbf.png

Re: DVP16SN11T Kapat Aç ömrü Kaç bin

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2025, 15:32
gönderen kagan565
İslam yazdı: 04 Eyl 2025, 14:02 Transistör çıkışlı PLC için aç-kapat ömrü paylaşılmıyor. MTBF değeri mevcuttur. O da aşağıda paylaşılmıştır. MTBF'nin açıklamasına internetten bakabilirsiniz.

mtbf.png
Teşekkürler bu bilgi yeterli.