1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 00:47
gönderen berkiink
Merhabalar, elimde TP70P-22XA1R modeli bir cihaz var. Kendisiyle bir fırın kontrolcüsü yapmaya çalışıyorum. Fırının PID kontrolcü ile istenilen sıcaklık değerini +-2 derece toleransında takip etmesi gerekiyor. Bu sebeple ısıtıcılara bağlı SSR’ların 1 saniyede bazen birden fazla kere AÇ/KAPA yapması gerekiyor. Ancak elimdeki cihazdaki röle çıkışının bunun için uygun ve/ya uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. TP70P ile bu tarz bir uygulama yapmak için önerileriniz var mıdır? Uygun bir modül ekleyerek devam edebilirim ancak hangi modülü TP70P ile uyumlu olarak kullanabilirim?

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 09:44
gönderen İslam
Merhaba,

PID uygulamaları için önerimiz DTC sıcaklık kontrol cihazlarıdır. DTC1000V ürünü 1 SSR + 1 Röle çıkışına sahiptir. Böylelikle herhangi bir program satırı yazmadan direk PID fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 10:07
gönderen berkiink
İslam yazdı: 08 Eki 2025, 09:44 Merhaba,

PID uygulamaları için önerimiz DTC sıcaklık kontrol cihazlarıdır. DTC1000V ürünü 1 SSR + 1 Röle çıkışına sahiptir. Böylelikle herhangi bir program satırı yazmadan direk PID fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Cevabınız için teşekkürler. Bir yandan TP70P cihazından log almak, reçete kaydetmek, HMI arayüzünü kullanmak gibi hedeflerim de var. İkisini birbirine bağlayarak kullanabilir miyim? Fırın sürme işini DTC1000 ürünü, DTC1000'i TP70 kontrol ediyor gibi?

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 10:42
gönderen İslam
TP70 ile DTC1000 modbus üzerinden haberleşebilir.

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2025, 19:10
gönderen berkiink
İslam yazdı: 08 Eki 2025, 10:42 TP70 ile DTC1000 modbus üzerinden haberleşebilir.
TP70P-22XA1R cihazımın yanına, D+ D- olacak şekilde DTC1000V bağladım. Ancak daha önce hiç rs485 haberleşmesi yapmadığım için ilerleyemedim. DTC1000V'ye doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığımı kontrol etmem, üzerindeki değerleri okuyup yazmam gerek. Bununla ilgili basit bir şekilde beni yönlendirebilir misiniz? Veya uygun bir dökümana yönlendirebilir misiniz?

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2025, 22:05
gönderen berkiink
Tekrardan merhaba, tp70p ile dtc1000v bağlantısını yaptım. Veri çekebiliyorum. 1000H-1005H arasındaki verilerden, SV, sensor type gibi veriler mantıklı okunurken, 1000H adresindeki PV değeri, pt100ün ölçtüğü sıcaklık değerini vermesi gerekirken, K-5051 gibi bir değer okuyorum. Ve bu değer pt100'e sıcaklık uygulamamla değişiyor, ancak mantık sınırları içerisinde değil. Alttaki görsellerde ladder diyagramımı ve okuduğum değerleri görebilirsiniz. Doğru değer okumak için ne yapmam gerekir?

Resim
Resim

Re: TP70P-22XA1R ile SSR sürmek

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2025, 10:56
gönderen İslam
MODRW komutunu kullanmayı deneyebilirmisiniz.

MODRW Modbus Okuma-Yazma Komutu