Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 05:33
gönderen 571ibrahim
Merhaba bir projede Dop b07s410 Panel ile dvp14ss2 plc ve dtc 1000 haberleştirilmiş. Mevcut Paneli Dop soft uzerinden hmı modelini Dop b07s415 ile değiştirerek haberleşmeyi com 2 ye alarak yapıyorum. Ama plc ve dtc ile malesef haberleşmiyor ne yapmam lazım.

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 09:05
gönderen İslam
Merhaba,

Aldığınız hata nedir?

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2025, 21:33
gönderen 571ibrahim
Merhaba.

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2025, 09:41
gönderen İslam
Aldığınız hata Error3 yani genel bir haberleşme hatasıdır. Burada haberleşmek istediğiniz cihazın istasyon adresinin doğru girildiğine, HMI ve haberleşilecek cihazın haberleşme protokolünün uyuştuğuna ve doğru bağlantıyı yaptığınıza emin olmanız gerekiyor. Bu 3 durum sizi Error3 hatasına sürükler.

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2025, 11:49
gönderen 571ibrahim
Haberlesme ayari eski panel ile ayni. Parity denemek icin Even yapinca haberlesmeye basladi. Neden boyle birsey olmustur. Eskisinde none.

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2025, 12:12
gönderen İslam
PLC tarafınızdaki haberleşme ayarını kontrol edin, muhtemelen Even'dir.

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2025, 13:11
gönderen 571ibrahim
Tamamdir. Tesekkur ediyorum