DVP S2SV211T PLC ile DVP04AD-SL Analog Modül

Gönderilme zamanı: 29 Eki 2025, 13:23
gönderen mustafa01
Merhaba,
Genişletme modülleri tasarım yardımcısında DVP28SV211T PLC - DVP04AD-SL Analog Modül için 4-20mA değer okumak istiyorum ama gerekli konfigürasyonları yaptığımda değerleri okuyamıyorum. D0 adresi sıfır olarak kalıyor. İzlemem gereken adımlar nelerdir?

Re: DVP S2SV211T PLC ile DVP04AD-SL Analog Modül

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 09:36
gönderen Yakup
Merhaba,

Haberleşme sağlamanız için from to komutunu kullanmalısınız sol modüller ID K100 başlamaktadır.
Örnek programı test edebilirsiniz.