1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 OVD HATASI - 15kW FAN MOTORU

Gönderilme zamanı: 08 Kas 2025, 16:24
gönderen kadirazgn
Harici frenleme direnci bağlamadan bu sorunu nasıl çözebilirim? Duruş zamanının bir önemi yok.
Duruş yaparken 00.22=1 serbest duruş yaparak çözdüm fakat stop yapmadan frekansı düşürürken bu hataya geçmesini çözemedim

01-13 = 20
01-15 = 30
01-17 = 45
01-19 = 60
01-44 = 3
01-49 = 2
06-01 = 760
06-02 = 1 denedim olmayınca geri 0 a çektim

ayarlı parametrelerim bunlar fakat yapamadım

Re: MS300 OVD HATASI - 15kW FAN MOTORU

Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 08:42
gönderen İslam
Merhaba,

01-44 parametresinden otomatik yavaşlama seçeneğini deneyebilirsiniz. Rejene göre sürücü yavaşlama zamanını otomatik ayarlayacaktır. Eğer çözüm olmaz ise 01-49 parametresinden 1 ya da 2 seçeneğini sırasıyla deneyin. Bu parametreleri ayarladıktan sonra bile hataya devam ediyorsa rejen enerji çok büyük olduğundan ancak frenleme direnci ile sönümlemek gerekecektir.

Re: MS300 OVD HATASI - 15kW FAN MOTORU

Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 09:57
gönderen kadirazgn
İslam Bey frenleme direnci bağlamadan bu durumu çözmem gerekiyor (01-44 = 3) , (01-49 = 2) bu parametreleri denedim fakat olmadı 01-49 =1 yapıp tekrar deneyeceğim.

Re: MS300 OVD HATASI - 15kW FAN MOTORU

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2025, 13:29
gönderen kadirazgn
arkadaşlar bu parametreleri uygulayarak sorunu çözdüm herkese iyi çalışmalar
01-13 = 60
01-26 = 2
01-27 = 2
01-44 = 4
01-45 = 1
01-49 = 2
06-01 = 700
06-02 = 1